Mon installation a le problème que quand il fait environ 5 degrés dehors mon compresseur à du mal à monter en température dans la maison pour atteindre les 20 degrés néanmoins quand il fait 12 / 15 degrés dehors il fonctionne très bien. Merci
concernant votre mésaventure avec id energie, je vous conseil de prendre contact directement avec eux pour moi il me semble que vous avez un pb de compresseur car les pressions si jointes ne correspondent pas au valeurs initales
la basse pression doit etre comprise etre comprise entre 3b/4b soit -5/-10°C
quand a la haute pression celle doit etre comprise entre 15b/17b soit 35/40°C
au vu des valeurs que vous m'avez transmise le compresseur semble avoir des problemes de compression ou il y a un by pass de gaz sur le reseau.
concernant le fluide la charge indiquée est de 8.3 kg pour la zone 10 et 11
et de 6.7 pour la zone 20 et 21 par rappor a votre document joint en privé
le fluide etant du 404a ? celui ci est encore sur le marché jusqu'a 2030 ou vous aurez le choix de faire un remplacement par du r449 si vopus avez une fuite par exemple
Bonjour merci Thiérry je vais voir avec un frigoriste car la boîte que j’ai fais venir me dit que les pressions sont bonnes du coup il vaut mieux demander à quelqu’un d’autre . Merci de votre réponse. Bruno
Mon installation a le problème que quand il fait environ 5 degrés dehors mon compresseur à du mal à monter en température dans la maison pour atteindre les 20 degrés néanmoins quand il fait 12 / 15 degrés dehors il fonctionne très bien. Merci
Comment trouver une personne de confiance pour mon installation Sofath dans mon département 50 merci