Bonjour j'ai une PAC Sofath CA 09 qui ne switch pas du mode ECS au mode chauffage.
J'ai by-passé (temporairement) le thermostat du circuit chaud (voir mon autre post);
La pompe s'arrête durant le cycle ECS (température de consigne 55°), j'ai ces valeurs à l'affichage: Temp Eau: 50°, Temp. ECS: 53°; je "suppose" que l'on a été jusqu'à la fin du cycle ECS.
Le problème est que la pompe ne switch pas sur le mode chauffage, après 15'.
J'arrête la PAC et et reset le mode à chauffage seulement. A ce moment j'ai: Temp Eau: 10° ... je suppose que j'ai switché de thermostat ... Quelles sont les conditions pour que la pompe redémarre en mode chauffage- Cela peut-il être encore un problème de thermostat ou un pb de relais ? Y-a-t-il un préchauffeur pour le circuit de chauffage pour ramener l'eau du plancher à une certaine tempérarure ?
D'avance merci pour votre support.
Comme indiqué par Mr Kassi, j'ai vérifié le fonctionnement de la vanne 3 voies (j'ai trouvé une doc Honeywell pour cette référence de vanne: VC4103), en déclipsant l'automate et en vérifiant le positionnement du ressort par rapport à la voie (AB<->B) pour le mode chauffage.
Je ne sais pas si cette action a permis de débloquer la situation, mais maintenant tout refonctionne en mode normal. Néanmoins je planifie une sérieuse révision de ma PAC et mon système de chauffage: rinçage du plancher chauffant, vérification du niveau de gaz (bien que je n'ai pas eu d'alarme BP).
Pour info, chose surprenante, pour une surface de capteur de 170 M2, je n'ai que 3,5 kg de gaz. Je ne suis pas très satisfait du rendement de ma PAC, ne sais pas si c'est du à la quantité de gaz. Autre point, j'aimerais comprendre comment est configurée la sonde BP par rapport à la quantité de gaz et à la pression initiale.
Je subodore que le problème initial (pas de passage ECS-> Chauffage) vient peut-être du Compresseur qui s'est mis en sécurité (surchauffe) (démarrage à partir d'une eau à 10°)
Bonne journée.