Bonjour,
Ma géotermie Sofath de 2007 depuis 1 mois s'arrête de chauffer lorsqu'elle est a température. La maison ce trouve à la Suze sur Sarthe 72210.
Lorsque la température baisse de nouveau il y a bien la flèche vers le haut sur le termostat mais le générateur ne s'enclenche pas.
On doit couper au général puis remettre puis mettre 21° par exemple et la ca repart.
On a fait passer Romain Guerrin qui se trouve au Mans qui nous dit que le compresseur est mort et il est à changer.
Sauf que que ca chauffe très bien ca monte même à 26° la température dans la maison, les tuyaux sont chaud et le sol est chaud partout donc j'ai du mal a croire que c'est le compresseur.
Avez-vous une idée du problème svp ?
Est ce que vous avez des partenaires prêt du mans svp?
Merci d'avance.
Salutations
Bonjour,
Désolé, je ne suis pas pro et ne demeure pas dans votre région. Je suis dans le sud de la Drôme.
Peut-être voir avec M. AKWABAS qui pourrait vous renseigner éventuellement sur des contacts.
Votre installation est en panne maintenant ?
Pour l'histoire des 2 bobines qui sont chaudes, c'est étonnant, c'est soit l'une ou l'autre. Après, quel modification dans le coffret Sofath à fait la personne qui est intervenue sur votre système !!!
Bonjour jerome.beunel,
Si votre problème est résolu ne laissez pas ce post sans réponse. Cela est toujours intéressant de connaître la solution apportée ou l'avancement des recherches entreprises. Merci.
Je viens de vous relire.
Dans votre vidéo de 34", si le relais KM4A claque, c'est que le thermostat est en demande, donc son contact est fermé.
Il y a une temporisation de sécurité (elle doit être de 3 mn) avant que le compresseur ne redémarre, si entre le précédent arrêt et le redémarrage le temps écoulé est inférieur à ces 3 mn. Bien sur, ce temps est dégressif entre les 2 moments.
Si, le compresseur ne redémarre pas et que KM4A est toujours alimenté (donc thermostat en demande et hors de cause), peut-être le relais progressif (dans le boitier gris, près du compresseur -2 écrous à défaire) qui est en cause (il faut voir l'état de la led rouge qui clignote), soit le gros condensateur métallique gris (a-t-il déjà été changé par quelqu'un ?).
Bonjour merci pour le retour.
Pas de pile dans le termostat.
J'ai repris des vidéos.
A la fin de la vidéo on entent un "relai" lorsque ca essaye de se déclencher
Vidéos quand ca ne tourne pas et quand ca tourne:
Merci pour votre aide. Dites moi si ca aide mieux.
Pour le condensateur je ne sais pas comment tester.
Salutations
bonjour Jérôme, votre compresseur n'est pas hs , la mise en marche n'est gérée que par votre thermostat, la minuterie de démarrage si presente, et le demarreur progressif....
afin de pouvoir vous aider merci de publier des photos de votre armoire électrique ouverte ainsi que du boîtier métallique devant le compresseur