Bonjour, j’ai enlevé le capot de ma PAC pour y passer un petit coup d’aspirateur et verifier si tout allait bien. J’ai vu du givre sur une pièce et j’aimerais savoir si c’est normal.
Ok merci. Par contre j’ai un autre souci, il arrive parfois (environ 1fois par semaine) que le disjoncteur de 20A de la PAC sur le tableau de la maison saute. Sur le tableau de la PAC j’ai un 32A, un 16A et un 6A, ceux-ci ne bougent pas.
lorsque le 20A a sauté, quand je le réenclenche la paC tourne 3 secondes puis s’arrête, le thermostat du salon déclenche environ 30 secondes plus tard et là la paC démarre normalement.
Je n’arrive pas à comprendre d’où ça vient. Ce qui est bizarre c’est que ça ne le fasse pas plus souvent…auriez-vous une idée ?
Oui ça fait depuis 2010 que c’est monté comme ça, effectivement c’est incohérent mais c’est du 2,5 entre tableau et coffret, il faudrait donc mettre un 20A à la place du 32A dans le coffret Sofath… Mais ça n’explique pas pourquoi le 20A disjoncte parfois, l’hiver dernier ça n’arrivais pas…
bonjour stephane au vu des relevés il me semble qu'il y a surement un manque de charge cependant comme la temperature de refoulement est correct il n y pas d'inquietude a avoir à surveiller
Pour le voyant cela peut être un manque tout comme un fonctionnement anormale du detendeur cependant la seul lecture a prendre en compte sera la température d aspiration et la pression bp votre collègue frigoriste pourra ainsi contrôler la surchauffe
Ok merci. Par contre j’ai un autre souci, il arrive parfois (environ 1fois par semaine) que le disjoncteur de 20A de la PAC sur le tableau de la maison saute. Sur le tableau de la PAC j’ai un 32A, un 16A et un 6A, ceux-ci ne bougent pas.
lorsque le 20A a sauté, quand je le réenclenche la paC tourne 3 secondes puis s’arrête, le thermostat du salon déclenche environ 30 secondes plus tard et là la paC démarre normalement.
Je n’arrive pas à comprendre d’où ça vient. Ce qui est bizarre c’est que ça ne le fasse pas plus souvent… auriez-vous une idée ?
Température erronée n hesitez pas a ouvrir isolant pour la température directement sur le gros tuyau