Bonjour, propriétaire d'une natéa gaz / gaz depuis 2004, je me prépare doucement à sa fin de vie.
à ce jour, quelles sont les solutions pérennes de remplacement ?
Si j'ai bien compris, il est encore possible de trouver des pièces détachées, mais plus difficile de trouver un professionel motivé par l'installation / entretien.
en surfant sur le web, j'ai vu ça https://retropac.fr/products/lifepac
solution possible ?

Bonjour à tous,
Je tiens à remercier Thierry Kassi qui nous sort la tête de l'eau et nous permet de rêver à une renaissance de nos PAC SOFATH.
Je ne comprends pas pourquoi Sofath à mis la clé sous la porte alors que nous sommes nombreux à avoir des PAC qui tiennent 20 ans.
Il y a peut-être eu trop de succès à cette époque et des mises en service bâclées, qui leur ont fait une mauvaise publicité ?
Pour ma part,
J'ai une PAC NATEA de 2004, avec un fluide R 404 A et une production d'eau chaude sanitaire.
Le ballon a percé au bout de 10 ans, l'installateur avait mis la clé sous la porte.
Nous avons mis un ballon électrique à la place sur les conseils du technicien SOFATH, car les ballons SOFATH ne se trouvaient plus.
En 2022 la pompe ne s'arrêtait plus , réglé sur 18° il faisait 27° dans la maison.
Une simple mise à zéro du thermostat a arrêté la pompe.
Quelques heures plus tard, après remise en position normale du thermostat, la pompe s'est remise à fonctionner.
A présent le 15 février 2025, elle ne fonctionne plus.
J'avais du liquide sous la bouteille anti coup, l'équivalent d'un fond de verre d'eau.
Je pensais que c'était de la condensation.
En forçant le contacteur sur 1 le compresseur tourne pendant 40 secondes puis s'arrête.
Après 2 essais, je vérifie le condensateur permanent qui a une valeur de 1.26 nf au lieu de 30 uf.
Je le remplace par l'équivalent, mais à présent durant l'essaie le contacteur ne reste pas enclenché.
J'ai une absence de tension en sortie du pressostat, sur la ligne d'alimentation de la bobine du contacteur.
Je m'aperçois que le pressostat au dessus de la bouteille anti coup est en défaut, surement du à la fuite de la bouteille.
Je pensais court-circuiter le pressostat, mais après réflexion s'il est en défaut, c'est parce que la bouteille anti coup fuit.
Si je force, ça va fuir d'avantage.
Pensez-vous que ça vaut le coup de remplacer la bouteille anti coup ?
Sachant que la PAC a 20 ANS et que le fluide R 404 A se trouve difficilement.
Les tuyaux en cuivre des capteurs peuvent durer bien plus longtemps, mais y a t-il des PAC
plus anciennes ?
Etait-ce les débuts de SOFATH dans les années 2000 ?
Et une fois réparée peuvent-elle durer ?
Merci d'avance pour vos réponses.