Bonjour, je possède une PAC gaz/gaz Natea Sofath de 2006 en R404a avec deux compresseurs : 1 pour le RDC et 1 pour l'étage.
Je souhaite supprimer le ballon ECS Sofath bi-énergie dont la cuve est corrodée et fuit, et le remplacer par un ballon thermo-dynamique indépendant de la PAC.
En fermant les deux vannes (départ / retour) qui servent a isoler le circuit de gaz du ballon bi-énergie, les compresseurs ne démarrent plus.
Quelles sont les autres modifications pour faire fonctionner la PAC en ayant fermé le circuit de gaz du ballon ?
Ci-joints les photos de l'installation.
Merci de votre aide,
Romain




Bonjour,
Tout d'abord je remercie tout les contributeurs de ce forum.
J'ai moi aussi un problème de fuite au niveau du ballon et je souhaite donc le déconnecter.
Je voudrais donc commencer par isoler le circuit de gaz du ballon.
Comment fermer les vannes ?
un quart de tour suffit ?
si oui un quart de tour vers la droite ou vers la gauche ?
Je pose la question car j'ai essayé avec une petite clé à molette pour voir mais je ne bougeais pas trop. Je pense que c'est normale que ce soit un peu dur à tourner mais il y a un sens précis autant poser la question avant.
Mon but étant de préserver mon circuit de gaz en attendant de trouver un professionnel pour évacuer complément le ballon et surtout chauffer la maison.
Je pense pouvoir continuer à utiliser la résistance électrique pour chauffer l'eau chaude en attendant d'installer un ballon classique.
La fuite est très réduite (moins 5 cL par chauffe) car j'ai fait plusieurs chose:
réduit la pression de l'arrivé eau froide au minimum utile
baisser le thermostat de la résistance électrique au minimum
j'avais déjà changé (2022) le joint ,l'anode et le corps de chauffe
enlevé tout le calcaire à l'intérieur
et pour éviter la monter en pression pendant la chauffe (la nuit) à l'intérieur du ballon =>fermer l'arrivée d'eau froide et ouvrir un robinet d'eau chaude à l'étage.
Merci d'avance pour votre support.
David.
Bonjour. Quelle modif doit t'on faire au niveau du coffret électrique sofath? Merci.
Christophe.
Merci beaucoup c'est très gentil de votre part .Bonne soirée
Bien recu
Bonjour, nous avons le même soucis , pourriez vous nous expliquer la modification du câblage électrique dans le coffret électrique SOFATH. Merci
bonjour,
dans le deuxieme tps il faudrait ouvrir le l'amoir electrique sofath pour realiser un pont au niveau du bornier electrique..... postez moi les photos afin que je puisse vous aider
Bonjour
pourriez vous me précisez exactement ce qu il faut faire dans le tableau électrique Sofath
en plus de débrancher le sonde sur le domino blanc pour faire fonctionner le ballon à l'électricité uniquement
Cdlt
Bonjour M. KASSI. Suite à la suppression de mon ballon d'eau chaude bi-énergie Sofath, j'ai constaté que l'électro-vanne sortie HP (sur circuit du bas) restait alimenté en permanence alors que la PAC n'était pas en demande de chauffe... (thermostats coupés). Peut être que ce problème est antérieur à la suppression du ballon d'eau chaude. Auriez-vous une idée du problème ?
Vous remerciant,
Cordialement.
Bonjour Monsieur Thierry KASSI, les commentaires ne s'affichant pas (bug informatique) , je vous ai envoyé un mail. Cordialement.
En exemple la photo ci dessus
Bonjour il faut débrancher:
1/ la sonde du ballon qui se trouve sur un domino blanc dans la boîte blanche du ballon sur ce domino est généralement raccordé un fil gris qui remonte à droite dans l isolant vers la sonde du ballon sofath
Cela permettra la pac de fonctionner en chauffage seul et afin de rendre le ballon 100% électrique
2/ modifier le cablage électrique dans le coffret électrique sofath vous avez un bornier à droite derrière un plexiglas transparent