- Coupure pompe caliane HPDans Sofath15 janvier 2024bonjour, vous pouvez aussi avoir les echangeurs defecteux sur la nourrice ou sur la pac00
- Caliane, compresseur se coupeDans Sofath15 janvier 2024Sur le relais KM6, j ai debranché le fil en a1, ce qui a permis que les 2 electrovanne fonctionnent en même temps et que le fluide circule sur le ballon ECS et sur l échangeur plancher chauffant, pouvez vous me dire s il y a un risque Merci00
- fuite gaz dans ballon eau chaudeDans Sofath24 janvier 2024Bonjour oui finalement j'ai installé une nouvelle ligne électrique pour le ballon d'eau chaude Cordialement00
- Compresseur Sofath MP5100 casséDans Sofath31 janvier 2024Bonjour le remplacement des compresseurs de la serie Mp peut se faire avec un compresseur de nouvelle generation et en restant sur un fluide tres proche du R22; la deuxieme solution est de remplacer entierement le groupe mais cela entrainera une monté des pressions sur la tuyauterie. je vais bientot faire une video explicative sur la chaine youtube https://www.youtube.com/@thierrykassi5606/playlists00
- réinitialisation PAC géothermie AG100Dans Sofath25 janvier 202400
- Panne sur compresseurDans Sofath2 janvier 2024Merci pour votre réponse, je vais vérifier la bobine de l'électrovanne. Est elle censée fonctionner meme si le compresseur ne démarre plus ? D'autres ont ils des commentaires quant à la fréquence de l'entretien ? Bien cordialement et bonne année!0
- réinitialisation PAC géothermie AG100Dans Sofath27 janvier 2024bonjour vous avez une pac caliane a priori et quand entendez vous par reinitialisation? avez vous vs un defaut qui bloque votre pompe a chaleur?0
- PAC qui tourne puis se coupeDans Sofath30 mars 2024Bonjour Thierry Une question à laquelle vous allez sûrement savoir me répondre. Pourquoi quand ma PAC tourne ( le thermostat est en demande) l’électrovanne du chauffe eau est pilotée et non celle du plancher chauffant ? Quelque chose m’échappe0
- Caliane, compresseur se coupeDans Sofath25 janvier 2024Bonjour, de mon côté, c était la bobine sur l electrovanne pour le circuit ECS qui posait problème, en s'echauffant ,cette bobine avait des coupures , ce qui mettait le circuit en HP, donc coupure du compresseur Cordialement0
- réinitialisation PAC géothermie AG100Dans Sofath27 janvier 2024Le défaut a disparu et le générateur s'est relancé. Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité.0
- PAC Caliane demarre puis coupe aussitotDans Sofath20 février 2024ok merci beaucoup0
- fuite gaz dans ballon eau chaudeDans Sofath23 janvier 2024Bonjour ledeux, bien qu il détecte une trace avec son appareil, ceci n'est a pas gage d'une reelle fuite,seul une mise sous pression permettra de le valider, cependant deconnecter le ballon est une chose a faire absolument dés que possible afin de rendre l'installation plus perenne dans le tps car une fois sur deux vous pouvez avoir une fuite sur la cuve et sur serpertin apres une 10 années, aucun plombier voudra toucher a l'installationpour effectuer le remplacement00