- Suppression d'un ballon Sofath bi-énergieDans Sofath·21 mai 2023Bonjour, je possède une PAC gaz/gaz Natea Sofath de 2006 en R404a avec deux compresseurs : 1 pour le RDC et 1 pour l'étage. Je souhaite supprimer le ballon ECS Sofath bi-énergie dont la cuve est corrodée et fuit, et le remplacer par un ballon thermo-dynamique indépendant de la PAC. En fermant les deux vannes (départ / retour) qui servent a isoler le circuit de gaz du ballon bi-énergie, les compresseurs ne démarrent plus. Quelles sont les autres modifications pour faire fonctionner la PAC en ayant fermé le circuit de gaz du ballon ? Ci-joints les photos de l'installation. Merci de votre aide, Romain027635
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 2023Température erronée n hesitez pas a ouvrir isolant pour la température directement sur le gros tuyau020
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 2023Ok je regarde ça demain, il faudrait avoir combien environ ? est-il normal de voir circuler le gaz dans le voyant ? merci0
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 2023-5/-10 en bp et hp 35/40 degrés Surchauffe inférieur à 20 degrés Apres a seul manière de vérifier la charge est un retrait global du avec une pesée référer vous a votre dossier sofath pour la charge théorique de fluide0
- fuite connecteur enterréDans Sofath·31 décembre 2022Bonjour à tous Je suis de Caen dans le Calvados Je possède une installation Sofath Natea gaz gaz Ayant une fuite au capteur exterieur je décide de creuser pour refaire les soudures Je sais ou ce trouve le picket de repérage Par contre a quelle distance ce trouve les 2 capteurs appelé aussi araignée Cordialement017198
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Bonjour, nous avons vérifié aujourd’hui : en fonctionnement tuyau BP 5,2 bars et +6 degrés. Tuyau HP 23 bars et 58 degrés. A l’arrêt depuis 6 h tuyau BP 0,8 bars et -12 degrés. A priori tout ça n’est pas dans les mesures que vous avez citées… Mon ami voudrait savoir si le detendeur est réglable. Merci0
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023bonjour stephane, si votre pac est au r404a je penche plus, pour un probleme de circulation d'eau au niveau échangeur , les données constructeurs sont comprises entre -5°c et -10°C en Bp pour une Hp entre 35 et 45 °c0
- Thermostat sans filDans Enalsa·24 octobre 2023Bonjour , Je vous explique mon souci. J'ai un thermostat dans une buanderie, forcément le seche linge chauffe là pièce et empêche le thermostat de se mettre en route pour chauffer une zone. J'ai donc pensé que mettre un recepteur et le thermostat sans fil pourrait me solutionner la chose mais je ne suis pas sur d'avoir pris le bon modèle. Ci-joint les photos de mon thermostat actuel et le récepteur à installer. Sachant que le fil orange n'est branché sur rien sur la PAC . Merci de votre aide015211
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Bonjour Thierry, merci pour le suivi . J´ai vérifié la température du plancher, elle est homogène. Comment puis-je vérifier sinon au niveau de l’échangeur ? Un souci au niveau de l’eau entrainerait des soucis au niveau gaz et détendeur ? Merci0
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Le plus simple est de regarder la température aller et retour plancher0
- Pompe circulationDans Sofath·22 octobre 2023Bonjour ma pompe de circulation de ma pac sofath est hs le modèle n existe plus par quel modèle l a remplacé merci crdialement013144
- Chauffe eau SofathDans Sofath·23 avril 2025Bonjour, Nous avons un chauffage géothermie + chauffe eau 300 litres SOFATH installé depuis 15 ans dans notre maison que nous avons construite en Sud Charente. Nous sommes très satisfait de cette installation. Malheureusement notre installateur basé sur Cognac a été mis en liquidation, nous avons du régulièrement trouvé des installateurs pour suivre l'entretien quotidien. Depuis nous apprenons que la maison Sofath n'existe plus... Nous sommes, cette fois, dans une vrai galère. Notre chauffe eau fuit abondamment. Nous avons du tout arrêté et nous sommes donc sans eau chaude depuis 2 jours. Il fuit par le haut, la cuve est percée. Nous avons un technicien de la Dordogne qui a bien voulu se déplacer. Il nous dit que notre chauffe eau est mort et qu'il faut vidanger le circuit gaz pour isoler le chauffe eau et le retirer. Ensuite il injectera à nouveau du gaz pour notre chauffage. Nous sommes très inquiet de devoir vider le gaz de notre installation. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous écrire afin d'avoir votre avis sur la question. J'espère que vous ne trouverez pas ma démarche inappropriée. Nous envisageons de mettre un chauffe eau classique et de conserver le chauffage géothermie mais nous ne savons pas comment procéder. Nous vous remercions de bien vouloir nous aider. Restant à votre disposition, Cordialement Florence (qui est très inquiète !!!)06132