- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Vous me confirmer le gaz est bien du r404a car votre model existe aussi au r410a0
- Fonctionnement du compresseur limité à 15 mnDans Sofath·8 février 2023Bonjour Thierry, Avant tout, merci pour votre support et conseil pour trouver un dépanneur. J'en cherche un depuis 2014, je vais tester votre méthode. 😉 Ce post car j'ai un problème de chauffage avec ma PAC gaz/gaz Natea AG100 (Groupe MT7.10/R410A) Ma PAC à chaleur fonctionne uniquement 15 mn puis s'arrête et reprends son fonctionnement 30 mn plus tard sans cesse. J'avais changé mon Thermostat d'ambiance par un modèle Delta Dore Tydom 5000 avant d'attaquer l'hiver. Ayant eux des doutes sur sa bonne utilisation, j'ai réinstallé mon vieux Danfoss mécanique et idem. Ce n'est donc pas un problème de thermostat car je l'avais mis au maxi. Observations: Je trouve que mon groupe fait plus de bruit qu'avant et que son arrêt est brutal (Comme un coups de belier) Voyez-vous un autre élément que les capteurs de pression à contrôler? Sachant que que je ne suis pas équipé pour contrôler la pression dans le circuit? Je vous joins mes schemas (Attention schema du démarreur pris sur le net) En vous remerciant par avance pour votre analyse. Cordialement,012115
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath7 janvier 2023011
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Ah non 410 Du coup0
- Formulaire de réservation pour un déplacement groupéDans Rendez-vous Mutualisé·17 novembre 2023🚀 Nouveau ! Pour mieux gérer les demandes de dépannage non urgent, j’ai mis en place un formulaire qui alimente une carte de tournée privée. 🕒 Intervention : de 24h à plusieurs semaines 📞 Appel téléphonique entre 24h et 1 semaine avant mon passage 💰 Tarif déplacement : entre 400 et 600 € si le dépannage est effectué ❌ Aucun frais si l’intervention n’aboutit pas 👉 Besoin d’un dépannage ? Cliquez ici : https://www.plombierdeconfiance.com/reservation011209
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 2023Bonjour, du coup je ne pense pas que la pompe tourne plus que d’habitude, il lui faut environ deux heures pour passer de 19,5 à 20 degrés environ sur le thermostat du salon. Par contre le compresseur est chaud, je vais essayer de prendre sa température. J´ai parlé de mon souci avec un ami frigoriste qui me dit qu’il peut prendre les pressions, combien faut-il trouver ? il me disait aussi qu’en théorie on ne doit pas voir le gaz circuler dans le voyant, alors que moi en fonctionnement je vois bien le gaz circuler. Merci0
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023Ah ah donc le températures et pression sont OK Hp 23 b 40c bp 5b -8c Vous êtes dans les données0
- Suppression d'un ballon Sofath bi-énergieDans Sofath5 avril 2024Bonjour, nous avons le même soucis , pourriez vous nous expliquer la modification du câblage électrique dans le coffret électrique SOFATH. Merci010
- Panne détendeurDans Sofath·17 février 2025Bonjour, j'ai une PAC SOFATH avec un compresseur GT94 au R404a. J' ai un problème de détendeur qui à tendance à rester trop fermé car le bulbe ne répond presque plus aux différences de température. Je recherche un détendeur de remplacement, seulement je n'arrive pas à trouver la même référence. Pouvez vous m'aider à retrouver ce détendeur (voir photo ci-jointe), ou un détendeur qui puisse s'adapter sur mon système. En vous remerciant pour votre aide.01096
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 2023voici la température haute et basse alors que le compresseur n’a pas tourné depuis 9h00 36,5 en haut et 58 en bas, je regarderai au bout d’une heure de fonctionnement0
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath12 janvier 2023En BP j´ai +6, pas -60
- Question PAC Caliane Sofath gaz/eauDans Sofath9 janvier 20230