suite à une panne d'un compresseur , on me propose l'échange complet du compresseur et du robinet thermostatique pour passer à du R449. Est ce une solution validée ? Est elle fiable?
Cordialement
4 commentaires
Commentaires (4)
Les commentaires sur ce post ne sont plus acceptés. Contactez le propriétaire pour plus d'informations.
ce n'est pas un problème de fusible ni de carte car le compresseur est tiède donc alimenté
ce n'est pas un problème de condensateur il est à 78 microfarads
donc c'est soit le compresseur soit un manque de gaz. J'ai 2 solutions:
1 changer uniquement le compresseur et mettre la bonne charge de R404 ( cela a marché 16 ans )
2 passer à du R449 ce qui coute évidemment plus cher puisqu'il faut changer le détendeur .Ma question est de savoir s' y a t il déjà un retour d'expérience qui indique une fiabilité identique au niveau durée de vie?
oui il ne tourne plus , je vous ai envoyé des photos par email .
Cordialement