Bonjour à tous,
Pour apporter des éléments de comparaison à Valentin et pour aller dans le sens d'Erik:
-effectivement toutes les 5 min, il y a un vrai soucis ( manque de gaz = fuite ???), le sol doit être légèrement chaud après 1h ou 2h de fonctionnement ...
-si on compare par rapport à mon installation qui date de 2002 : 2 planchers chauffants donc 2 compresseurs RDC 85 m2 GT 74 6800w avec ECS, étage 74 m2 GT 54 5100w (puissance restituée)
-consommation depuis la mise en chauffe le 14 novembre 2024 à ce jour 1452 kwh
-en moyenne sur une période de chauffe de novembre à avril je consomme environ 3000 kwh
J'ai une cheminée avec un foyer fermée qui fonctionne en début de saison et en fin de saison et de temps en temps quand il fait très froid.
En bas température 19° et en haut dans les chambres 17°, j'habite dans le calvados.
Voilà j'espère que ces informations vous seront utiles car effectivement ce forum est très intéressant pour échanger sur ces installations Sofath car il est compliqué de trouver un dépanneur en cas de pannes. Pour ma part je suis globalement satisfait de mon installation, en 22 années de fonctionnement j'ai eu 2 pannes : une fuite au niveau d'un distributeur collecteur enterré et un condensateur de démarrage d'un compresseur HS.
Cordialement, Bertrand.